 F06700 (A) 整流单元:贾载时接通电源接触器
信息值: -
信息类别: 电源模块故障 (13)
驱动对象: A_INF, B_INF, R_INF, S_INF
组件: 功率部件传播: GLOBAL
反应: 无 (OFF2)
应答: 立即
原因: 整流单元的电源接触器应在发出“ON” 指令时带载接通。
处理: - 当整流单元没有发出运行信息时(r0863.0 = 1),不加载直流母线。
- 在关闭整流单元后,必须关闭直流母线上所有的功率单元。为此必须适当连接整流单元的运行信息 (r0863.0)。

 

这个玄玄乎乎的,,没看懂,