    6月底的南方城市空气早已经在持续的高温下,工厂室内气温已经到达45℃以上,不但员工的心情非常燥热,设备同样也乘机来凑个热闹,能够降温的设备早已经全部启动了。

    一起系统冷却循环设备间断性的停机故障,随着气温的升高故障的频率也多了起来,由原来的一周或一月一起(左右),已经发展到一个班次有几次。该冷却循环设备为45KW/4极电机4台(一备一用配置/2台为1组),运行模式配置西门子软启动装置启动+工频运行(接触器)方式。当启动冷却循环泵时,必须先启动好水循环泵后,再启动冷却循环泵。如果中间过程出现停止循环泵运行,冷却水温马上聚升而停止压缩泵运行,使冷却系统崩溃而停机。但实际情况是近一些天,因天气炎热无故“自动”停机的次数频繁起来了。虽然,之前因朋友邀请去看过几次,但均是“无功而返”,我深知处理这类问题我有心理准备的,有时候非常耗时,耗精力。

该设备的硬件配置:


检查引起“自动”停机的程序段,图示:


能够关闭冷却循环泵的条件只能是I67.5(循环启动旋钮开关)、I130.2(过电流保护触点),查找过输出Q点,没有在其它程序段多次赋值的可能。

钳型表测试45KW/4极电机运行电流三相基本平衡,均在65A左右。根据这点,先暂时断开I130.2这个过电流保护触点(该热继电器还有一组NC触点串在接触器线圈回路中),让中、晚班值班机修负责监控循环泵运行情况,第二天上班看值班记录仍然有“自动”停机次数记录。恢复原状再将循环泵启动旋钮开关用短导线短接(排除触点抖动、闪点),仍然继续让值班机修监控,隔天去看值班记录仍然存在停机次数,排除旋钮开关与模块、接线端子的接触问题。可是,从程序段看只能是这2个条件之一满足才能停机。难道,该设备与我去年排除的那起profibus DP故障有惊人类似的电气干扰问题?我再次仔细检查电气一次控制回路,可能存在的问题均没有实质性问题的存在。只能在程序中做一些处理,这样的处理可以监控到该开关被“自动”的次数,图示:


增加一个延时接通定时器T9(初次暂定3S),同时,做了一个监控触点被“自动”的计数器程序段,图示:


继续让值班员监控冷却设备的运行情况,今天一早,等待不及的我电话询问说冷却泵设备没有被“自动”过,我心里有了一丝着落了,应该是该从站的输入受电气干扰的可能性比较大,让故障再“飞”一会儿吧。

      下午上班后,第一时间带上电脑到现场监控MW104,这个监控I67.5旋钮开关次数的计数器存储区,图示:VAT表中监控


居然,已经有6次的动作了(在线编辑时的起始值1)。如果没有T9的延时定时器,被“自动”停机的次数就有这些了。再看这个输入干扰的时间周期时间,图示:


一次干扰时间周期有290mS。

定时器定时时间(S5T#1S)与定时器运行的时间差异原因是我当时暂时定义这个定时器的时间周期为3S。在此截图期间有连续2次的受干扰过程,时间周期均在300mS左右,所以,我把这些定时器暂定义为1S,有助与旋钮开关真正关闭时的相应速度,所以,图示有一些出入。

这些旋钮开关是均匀安装在13#从站控制柜门上,连接这些旋钮开关的导线是单股0.75平方多股铜线,通过原线槽连接至原预留接线排中,安装相对还是比较规范的,接地、接零井然有条,也是可靠连接在各自的铜排上,唯一可能引起的干扰源是该柜有10来个V20变频器在此控制柜中,是经过该旋钮导线敷设的线槽段,输出到设备电机受电端。本想将这些旋钮控制导线从线槽中摘出来,再测试,但自己在近段时间需要处理其它事物,暂时放弃继续测试验证。感觉这起故障比较蹊跷,所以在排除过程中有意截了一些图,以让大家来认识通讯干扰的可能原因,本着查找问题需要“水落石出”,后续的真正原因在以后再补充完整。