回复:恒V/F控制时,磁通φ是唯一的吗?

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36973
  • 精华

    455
  • 被关注

    1473

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2018-06-28 10:50:29

1楼

我理解,V/F曲线如果斜率不变,电机运行越接近额定频率,就越接近额定磁通恒定。反之,越接近低频,磁通越小。所以整个运行频率范围,磁通不是恒定的。否则就可以转矩控制了。矢量控制就会下岗了。


不论选择什么样的V/F斜率曲线。现象都是一样的。低频的磁通与高频的磁通不一致。


其实理解这个不难。为什么V/F控制启动需要转矩提升?而矢量控制不需要?就说明V/F控制低频下的磁通达不到满转矩要求。运行频率升高以后,磁通开始增加达到满转矩出力的要求了。