恭喜,你发布的帖子
发布于 2018-06-28 14:24:29
13楼
王工,仔细看了一下你写的这篇文章,我大概知道原因了,你的I67.5(循环启动旋钮开关)是外部常闭触点输入,且你的这个信号是从ET200模块输入的,你的问题其实不是什么DP通讯问题干扰问题,实际就是这个ET200的IM151接口模块有问题,更换这个接口模块我认为就OK了,说白了就是这个子站接口模块有问题造成间歇短时不能通讯了,常闭点就变成了常开点,就造成了程序的工作。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主