恭喜,你发布的帖子
发布于 2018-06-28 14:41:07
15楼
我以前碰到过你的相似问题,并且也发帖了。
一则因为报警器无端不间断报警而发现的ET200接口模块问题-技术论坛-工业支持中心-西门子中国 http://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1463809&b_id=4&s_id=23&num=30#anch
王工你可以将I67.5改成常开输入,估计就不会自动偷停了。
黄工好!
这个旋钮开关的触点逻辑关系不是“偷”停的主要因数,应该是我新增加的4个旋钮开关信号线串过该柜有多个V20变频器出线线槽,引起的干扰原因,4个开关均存在同样的问题。
开始我也曾经怀疑过,可能是触点的闪断原因,可是,我直接用短导线连接(相当于把信号触点逻辑关系定死),这个“偷”停现象依然存在。本想通过定时器监控和计数器监控“偷”停次数的方法验证结果后,把这些信号导线摘出线槽测试,但是,基于这种测试非常耗时间,没有继续测试下去了。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主