回复:又是一起profibus DP通讯从站输入模块干扰问题的处理过程

WWCWWC

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    9108
  • 精华

    157
  • 被关注

    1472

论坛等级:至圣

注册时间:2008-07-26

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2018-06-28 14:41:07

15楼

展开查看
以下是引用HUANGZE75在2018-06-28 14:28:46的发言 >14楼

我以前碰到过你的相似问题,并且也发帖了。

一则因为报警器无端不间断报警而发现的ET200接口模块问题-技术论坛-工业支持中心-西门子中国  http://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1463809&b_id=4&s_id=23&num=30#anch

王工你可以将I67.5改成常开输入,估计就不会自动偷停了。

黄工好!

   这个旋钮开关的触点逻辑关系不是“偷”停的主要因数,应该是我新增加的4个旋钮开关信号线串过该柜有多个V20变频器出线线槽,引起的干扰原因,4个开关均存在同样的问题。

开始我也曾经怀疑过,可能是触点的闪断原因,可是,我直接用短导线连接(相当于把信号触点逻辑关系定死),这个“偷”停现象依然存在。本想通过定时器监控和计数器监控“偷”停次数的方法验证结果后,把这些信号导线摘出线槽测试,但是,基于这种测试非常耗时间,没有继续测试下去了。