一上来,我就很困惑,S120,书本型的控制器,250kW。这。。。?明明是装机装柜的结构,怎么会是书本型的?差得很多呦。看来楼主真的是小白?


再说问题,挡块是直线运行的极限,到了机械挡块,停车就可以了,干嘛要断进线电源?有这个必要吗?在达到机械挡块极限位置之前,先有一个停车位置信号接收实施停车命令即可。没必要进线电源断开。


西门子工程师的回复有问题吗?没看出有问题,只是感觉楼主对这个回复有误解。误解就在电机的自由停车了。自由停车,此时电机没有动力,就是靠惯性滑行,直接撞到了机械挡块上停止。因为没有驱动力,所以它的动能就是惯性的能量。正因为此,需要在机械限位之前,加一个OFF1制动停车。以确保不要因为自由停车冲到机械挡块上。这种制动停车,不能把电源断开的,断开了电源,就不能制动了。


由此,切断进线电源来实施电机保护是不行的。


另外,ALM是可控有源整流逆变单元。电网断电,他可以自动锁止,对装置没有危险。