交流传动系统的辐射干扰,确实讨厌。很难消除。
布线极重要,变频系统的进线、出线远离了吗?屏蔽了吗?屏蔽大面积接地了吗?弱电信号的屏蔽是必需的,与变频器的输入线或数出线是不是同沟布线了?他们之间应起码400mm的平行间距,是这样吗?系统所有的导体外壳(包括屏蔽线的屏蔽层)等电位了吗?
西门子的EMC准则融化在血液里了吗?哈哈哈。
我是你的朋友