如果是网络的问题,在PLC模块信息诊断缓存里能够查到,发生PROFIBUS-DP网络闪断故障,一般都是在分配时间片内读不到或写不进地址信息,然后发出读取或写入故障站地址,可以根据读写的地址或故障站地址查询故障网段,具体是否因硬件物理原因造成还是干扰造成的就要具体分析了;如果之前网络工作比较稳,作业环境也无变化,发生网络闪断就可能是硬件物理原因造成的,而非干扰原因;如果是程序逻辑上有问题,诊断缓存里不记录故障信息。