以下是引用WWCWWC在2018-06-28 17:43:02的发言 >23楼

一起回复大家:

   非常抱歉,我发现我没有把问题描述清楚,不是从站profibus dp丢站,而是从站扩展的输入模块,新增加了4个开关(4个输入点),由于这些开关分布与V20变频器与电机的线槽敷设在同一个线槽中引起的信号干扰误动作原因。我的标题有误导大家的嫌疑。

这些信号误动作,我的判断是将模块外部开关用短导线短接,但是,该触点(4个开关均存在此干扰问题)在程序段中仍然有跳变信号的产生,检测程序也在文章中有图片说明为依据的。

是的,Z版说的没有错,我明天去拍一些照片,大家可以看看。


也可测试使用常开点输入。