以下是引用牛牦在2018-06-28 16:16:20的发言 >

1.对整流模块,TM41,各个轴,都是在CU320里头的DCC做了一个简单的“与”,“或”工艺逻辑控制的,你能告诉我在starter软件中如何监控r722.0的信号,存在毛刺吗?, 另外对r722.0的开关量信号滤波有没有通过修改哪些参数到达目的;
2.整流模块和轴的上电或断电时,都会根据一定时序来的,这个不会有问题的。

第一,如果不能监控r722.0的波形,用示波器在端子接口处看波形也可以。看看是否有干扰的毛刺存在?或者用STARTER里的trace功能看?


在功能图里,没有这个延时电路的参数设置。所以要用DCC了。


第二,继电器的端子控制是通过PLC来的?既然是用了PLC,为什么不做通讯控制呢?反而用端子?通讯走内部的命令,相对更可靠些。端子受外部信号线的的影响也是事。可以试一下直接用个转换开关接到端子上,是不是没事了?