哦,是这样呀。最后一个自然段的问题,很明确了。


谈一下我的理解。这么说吧:如果小车因为失控撞到了机械挡块,此时直接切断电源。系统的反应是什么呢?是故障。也就是,因为供电电源突然消失,此时ALM自锁保护,并发出相应的故障停车了。这么停车,进线电源没了,系统因为故障OFF2了,也是自由停车停下来了。但属于非合理状态。因为这么停,虽然对设备没有什么事,但毕竟是非正常断电。而且直流母线的电容器还有储能,没有释放。所以,相当于系统没有马上切断电源。此时的系统仍然有电!


当小车因为失控撞到了机械挡块,不切断ALM的进线电源,而是通过激活电机模块的OFF2(安全关机),此时小车也是瞬间断电,自由停车停下来。这样的保护,系统安然无恙,小车是被OFF2安全关机停下来的。小车的驱动电机此时没电。而系统是正常状态。这么保护属于合理的保护。是吧?


其实,此问题还是比较典型的。就是用变频器驱动的系统,要不要在紧急状态切断进线电源?这个问题,如果熟悉变频器的结构和工作原理的话,都非常清楚,断变频器输入的电,从安全角度来说没用。因为变频器的主电路控制结构,因为有电容器储能,所以,断了输入,系统自身仍然有电。一时半会放不干净的。个见,仅供参考。