回复:请教下大家,S120变频器在运行时突然切断外部供电会怎样?

yming

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23139
  • 精华

    881
  • 被关注

    1253

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2018-06-28 22:05:21

9楼

展开查看
以下是引用Joe_ping88在2018-06-28 21:15:55的发言 >5楼

先感谢大家的回复。K版的一句沙发让我感受到了热情,哈哈


首先回复K版,我这里说的应用是在设备运行异常失控情况下撞上了机械挡块,通过硬件直接切断电源来确保设备不再有动力运行。机械挡块设计为能够吸收设备以额定速度撞击的动能而不至于损坏。这个设计是沿用之前的设计,我觉得也没啥问题,因为断电保护给人最直观的感受就是绝对的安全,因为设备都没电了,撞上去也就停了,肯定不会再出其他幺蛾子。


然后是2楼的刺猬,你说的我不大理解,因为我描述的是切断供电导致的紧急停车,因此整流单元的供电输入停止了呀。因为S120的驱动功能手册上有明确写了:在断开电源前,直流母线中接入的驱动装置必须处于脉冲禁止状态。所以我认为运行过程中突然断电应该是有可能对变频器造成损害的。


最后是威师爷的,我专门百度了关于汽车的问题,关闭发动机就是自由停车了。我这里描述没有问题吧,因为电机是带机械抱闸的,断电后OFF2停车是会使机械抱闸动作抱住电机的。跟汽车这个不一样。


另外,我觉得我的描述让大家都聚焦在了制动方式上了,其实我想了解的是,S120驱动一台很重,惯性很大的设备高速运行,如果供电突然断了,会对变频器本身造成伤害吗?如果有是怎么造成的?

会不会对ALM造成损坏,要看断电时,设备所处的状态。如果是正在减速发电时断电,就可能损坏。

学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SINAMICS

共有8093条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。