恭喜,你发布的帖子
发布于 2018-06-29 09:19:36
4楼
楼主,你贴的程序段中根本没有对M2.1赋值的指令,那么如果你无法修改M2.1的值的话,说明在其它程序段中有对它赋值的指令,建议你检查下其它程序段。
OB1中的脉冲产生程序没有问题,M1.2会接通一个扫描周期.
个人猜测:你是不是想修改M2.1的值时,结果因为看错了,实际是去修改M1.2了,然后发现改不了?
请填写推广理由: