回复:ALM模块启动后报电压过高,偶尔报缺相可能什么原因呢?

Haohaobb

  • 帖子

    1637
  • 精华

    39
  • 被关注

    254

论坛等级:至圣

注册时间:2011-08-25

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2018-06-29 12:00:48

2楼

展开查看
以下是引用没有刺的刺猬在2018-06-29 09:20:13的发言 >1楼

 如果供电电压用万用表量没问题的话,最好还是要接接地,还有看下24Vready信号是否一直处于正常状态,有可能是ALM自身的问题,我之前就遇到过电源模块因为整流电压过高,可以在Expert list中看下整流后电压的高低

今天把昨天那根16平的临时供电电缆截短了,然后并接为32平的,alm可以启动起来了。