回复:请教下大家,S120变频器在运行时突然切断外部供电会怎样?

Joe_ping88

  • 帖子

    10
  • 精华

    1
  • 被关注

    0

论坛等级:游士

注册时间:2015-05-01

普通 普通 如何晋级?

发布于 2018-06-29 14:08:16

15楼

@yming 感谢Y侠的回复,琢磨你说的之后我明白了,西门子技术支持说的没错,在断电瞬间到激活OFF2响应关断IGBT再到电机去磁这一个短暂过程就可能对变频器造成损害了。


另外,我这不是国营的,不敢乱试验呀。

评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SINAMICS

共有8132条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。