我们调试风机的时候,变频器全开后,先看电机电流实际值。如果电流没达到额定,就可以升频,直至达到电机额定电流为止。然后以此作为最高运行频率。如果电流超了,却没达到额定频率,电流已经达到并限制了电机的运行频率。那就通过减小进风口截面,把频率升到额定运行频率,由此固定进风口截面。
这是因为,风机的进出风口截面,设计与制造的很难那么准确,正好50Hz运行频率时,能达到电机的额定电流。所以,通过变频器的调整和进出口截面的调节,来保证额定点指标的运行。