回复:现场有一台变频器,频率调到39hz,运行10分钟就会跳空开,什么原因

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36784
  • 精华

    452
  • 被关注

    1458

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2018-06-29 14:36:22

17楼

我们调试风机的时候,变频器全开后,先看电机电流实际值。如果电流没达到额定,就可以升频,直至达到电机额定电流为止。然后以此作为最高运行频率。如果电流超了,却没达到额定频率,电流已经达到并限制了电机的运行频率。那就通过减小进风口截面,把频率升到额定运行频率,由此固定进风口截面。


这是因为,风机的进出风口截面,设计与制造的很难那么准确,正好50Hz运行频率时,能达到电机的额定电流。所以,通过变频器的调整和进出口截面的调节,来保证额定点指标的运行。