回复:请教下大家,S120变频器在运行时突然切断外部供电会怎样?

老兵veteran

  • 帖子

    9991
  • 精华

    506
  • 被关注

    573

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-11

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2018-06-29 15:18:32

16楼

针对你这个工况,我的理解:断进线电源,虽然不规范,但并没有太大问题。
无论自由停车,还是抱闸停车,机械设备储存的动能实际主要是摩擦发热消耗掉或者弹性形变消耗掉。真正需要反馈回变频器的并不多。这种能量的消耗与逆变单元运行时需要OFF3/OFF1停车是两个概念,此时电机首先就消磁,没有了磁场,就没有了发电状态,就没有了能量回馈。
之于乐工提到的极端状况(ALM检测不到进线电源丢失),不会发生。ALM就是要敏感的应对进线电源波动情况(电压、电流),与逆变侧反馈回来的电压电源是两套检测系统,否则,ALM无法调整功率因数。