继续接楼上的事情,昨天本想到现场拍一些图片加以说明信号线干扰问题,接到一个电话说另外有一条线315-2dp和em277,cm1243等全部都“挂”了,今天到中午才处理完毕。

大致情况是这样的,值班维保人员在维护系统外部一个光电开关时,“不小心”短路了24V电源,造成该电源下的部分模块“挂”了。

我到现场后,cpu上电24V正常,但是cpu上没有一个指示灯亮,基本说明cpu硬件故障了,打开cpu,看电源接口附件有一个标注4A的熔断器(贴片),已经开路了,上电用万用表电流档串联该器件,指示灯仍然无法有任何一个显示,此。只能请购315-2dp的cpu,同样的方法简单判断em277(dp接口模块)上面的指示灯仍然没有任何一个亮起,放弃继续“折腾”了,赶紧请购可能的器件

今天快中午时,到货,确认电源正常,断电插入(连接)cpu,em277等,上电初始化后正常。

有一个值得深思的问题,我自己做项目一直坚持一个系统至少需要2个或2个以上的电源供应,尤其是cpu,必须是单独供电的,奈何就是有人不信这个“邪”,这不,这一折腾花费成本不说,我仅仅是检测、替换等的幕后工作也差不多做了一个下午时间。

我个人还是喜欢整个系统使用一个电源,但是每个分回路需要加装熔断器或是单极断路器,电流要选择好,如果那一路出现故障,这路的熔断器或是断路器开路断开,就减少了维修范围。