停止生产供电半年的私企,恢复供电一例

579

6

2018-06-29 19:00:54

下面说说给一家私企恢复供电的事情。

1,原因不明,一处占地30亩地的私企业要求恢复供电,变压器是250KVA,高压10000变400三相50HZ,三相四线制农用电。

2,报请供电局,答复说,变压器是好的,可以自己用拉杆合上三个200A的高压保险。

3,正常后报告供电局。

4,低压配电控制柜自己检修,并且投入功率因数控制柜。

处理过程如下。


   一般250KVA的独立变压器,属于私企业常用的独门独立户的中等用户,我们不要小看和大意。

因为变压器是高压供电,是10000V的,因此,电工操作要有高压证件的。

   平时的低压电工不能够操作。

   如果给高压送10000V的高压电压,可以请求供电局操作。

   低压要有具有电工证件的电工进行低压控制柜的检修。

    特别注意把原来不熟悉的和不清楚的220,380供电线路从控制开关上面拆除了。一般从空气开关上面的下口拆除。

   检修低压控制柜的重点是,

   在没有给变压器送10000V电压前,检查变压器低压引出的三个瓷保险座,是完好吗。

   安装在瓷座上面的铝片500A的保险是好的吗。

   低压的引出线到供电室的电线是完好吗。

   进入室内的低压控制柜的电缆都是好的吗。

   完成以上之后,检查低压控制柜自己的内部电器元件。

   重点是断路器开关的电柜,也就是第一个电柜。

   内部的元器件全部清理卫生,,,,,用压缩客气吹的干净,,,,,

   再检查后面功率因数控制柜,,,

   断路器开关柜,,,,

  该用500V摇表检查的电缆绝缘也要检查,,,不的马虎大意。

    经过几个同行的互检没有问题了,把第一个开关柜刀闸拉掉,后面的各个开关柜刀闸也都从低压铝排上面拉掉。

   可以给变压器送高压了。