1楼
不管手动换刀还是自动换刀,换刀结束后都要把当前刀号赋值给DB4900.DBW2(具体看异步换刀子程序中的_T=$A_DBW[0]),那么在手动换刀结束后,只要置位异步子程序DB3400.DBX0.0就可以,在1个扫描周期系统自动复位,不用PLC去做复位程序。做好以上工作,手动换刀结束后就可以在HMI上看到刀号变为当前实际刀号了
精华帖版主置评:感谢801大侠详细科普