你用simocom u控制611U在802c上报警是正常的,因为你是用pc控制伺服嘛,具体操作你需要短接电源模块的使能信号,因为刚开始的时候电源模块使能由系统的plc控制是接通的,但是用pc控制后系统产生报警,通常会把使能断开,所以用PC控制需要事先短接电源模块使能9-48/63/64,然后针对802c模拟量控制的闭环单元,还需要短接611上的65跟9,之前的65跟9是系统控制的,pc控制需要短接否则电机不会转