不采用0~10V对应0~32000是为了能过检测超额范围给予程序员做判断处理。编写出更人性化的程序。
比如很多压力传感器检测压力范围,很多时候都会超限的。超限的情况下,如果只超限5%之内基本上程序上不用做什么特殊处理也不会有问题。但是如果长时间超过范围20%以上那么就要考虑是否判断为传感器损坏、传感器接错线之类的,然后程序上要做特殊的处理了。比如长时间超过20%就要提醒用户接线错误之类让维护人员知道怎么处理、变频器降频运行不让设备出大问题。而不是0~10V对应0~32000傻傻的认为压力刚好啊,也没怎么超限啊完全摸瞎的情况。
就像单片机采集按照0~10V对应0~1000而不是0~1024。虽然分辨率低了,但是编程上方便、直观了很多。而且,经过转换工程量后我是不需要那么高的精度的。