回复:请教下大家,S120变频器在运行时突然切断外部供电会怎样?

yming

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23522
  • 精华

    903
  • 被关注

    1279

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2018-06-30 11:15:47

20楼

我认为,变频器中寿命最短的就是直流母线上的电容了。

供电系统的断电,与每次使用断开ALM进线作为停机,完全不是一码事儿。

供电系统断电时,网路上还有其他负载呢,大惯量,高速的机械能还能通过ALM转化为电能。持续一小段时间。

ALM此时完全可以反馈,直到电压检测降低到限值,安全停机。不会对装置造成损害。

而ALM进线直接断开,而且把它当做一种经常性的“操作”,绝对是错误的。

而且,楼主的工况恰恰是正在处于减速。其结果是每次都会对电容造成冲击。快速减少装置的寿命。


明明是可以直接给出驱动OFF2的,而却强调可以断进线停机。什么意思?