以下是引用老兵在2018-06-30 16:37:30的发言 >21楼

是的,最合理的方式是让逆变直接OFF2。

进线电源能不断就不断,避免频繁对直流母线充放电。

楼主设备估计也是天车之类的,直接遗传切电阻时代的做法。

不过,话说回来了,楼主说的情况应该也是极端情况,只可能是偶尔发生,不会是频繁发生的。

“首先回复K版,我这里说的应用是在设备运行异常失控情况下撞上了机械挡块,通过硬件直接切断电源来确保设备不再有动力运行。机械挡块设计为能够吸收设备以额定速度撞击的动能而不至于损坏。这个设计是沿用之前的设计,我觉得也没啥问题,因为断电保护给人最直观的感受就是绝对的安全,因为设备都没电了,撞上去也就停了,肯定不会再出其他幺蛾子。”

楼主的意思就是“沿用之前的设计”。

多年前,也不是有许多人“不信任”OFF2么?也见过,前端保留原来接触器和“启保停”按钮、后面变频器设置成“上电即运行”。这就是“断电保护给人最直观的感受就是绝对的安全”。

其结果,就是多坏几次变频器呗。反正领导也不懂(领导就关注:别停机、别出事儿、少花钱、多干活)。

本来可以使用十多年的装置,三五年就坏了。

=========

当然,也见过“特别”相信OFF2的。变频器前端AC380不断电,OFF2状态下,后面就拆电机电缆的。