回复:急急急急用、请高手指点西门子200cnPLC与台达变频器CP2000能不通讯通报故障6.查找无占用

执着siemens

  • 帖子

    326
  • 精华

    2
  • 被关注

    18

论坛等级:侠圣

注册时间:2012-04-30

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2018-06-30 22:29:49

1楼

你的图片附的很详细,我看了一下你的程序,发现了点小问题就是应该在网络8,MBUS_MSG_P1指令First管脚前加个升沿。因为某一时间只能有一条 MBUS_MSG 指令处于激活状态。如果程序启用多条MBUS_MSG指令,则CPU将处理第一条MBUS_MSG指令所有后续MBUS_MSG指令将中止并生成错误代码6。