30楼
楼主的这种设备相当于起重机的大车行走机构,在到达极限位置时应通过限位开关触发电机模块快速停车(OFF2),快速停车的停车时间应设置的尽可能短,同时切断抱闸的电源,抱闸闭合大概需要0.8s左右的时间,如果把快速停车时间设置在0.8s内,这样在抱闸闭合时间内已完成制动停车,就没有必要断开电源模块的电源了,即使断开电源也得在抱闸闭合后停车。
以前的整流回馈单元在回馈过程中如果突然断电或者缺相,就会发生逆变颠覆造成晶闸管或快速熔断器烧毁。S120ALM类型电源模块,采用IGBT取代了晶闸管,应该已经解决了这个问题。