你说的那个485模块,只是支持RS485的,不支持MPI。而且是组态到左边3个位置,估计的添加的是1241的板,是直接组态到PLC本体上面的。如果要在1200段加装通信模块配合300的话,只能加PROFIBUS模块了。而且像楼上说的,DP从站模块1242-5也不行,只有1243-5才可以和step7进行通讯。