回复:请教下大家,S120变频器在运行时突然切断外部供电会怎样?

北雪雪纷飞

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    6266
  • 精华

    279
  • 被关注

    553

论坛等级:至圣

注册时间:2010-11-11

白金 白金 如何晋级?

发布于 2018-07-01 17:55:34

34楼

展开查看
以下是引用Joe_ping88在2018-06-29 14:08:16的发言 >15楼

@yming 感谢Y侠的回复,琢磨你说的之后我明白了,西门子技术支持说的没错,在断电瞬间到激活OFF2响应关断IGBT再到电机去磁这一个短暂过程就可能对变频器造成损害了。


另外,我这不是国营的,不敢乱试验呀。

这个实验不算什么极端 冒险吧,,可以试试的   而且这跟alm运行中故障停车是一个道理的

驱动综合版区有个人发帖子,,经常报欠压故障,,你就给他来个欠压看能怎么样???