以下是引用老兵在2018-06-30 22:26:44的发言 >27楼

 反思一下我在16楼的发言,感觉不严谨。


我们在组态电机模块时,肯定绕不过一个参数:P864,这个参数正常情况下,应该代表电源模块的状态。电源模块就绪,这个位为True,否则为False。当为False时(电源模块没有运行或者故障状态),电机模块无法运行。如果运行中的电机模块检测到P864为False时,会报故障,逆变器输出会切断,电机也就自由停车了,不会有能量反馈到直流母线上(因为此时电动机惯性旋转产生的输出电压经IGBT反并联的二极管整流后产生的电压不会高于直流母线电压,从而无法给母线充电,也不会产生维护电机发电的磁场)。所以,在正确组态P864的情况下,直接分断ALM的进线电源,不会有问题,无论你是自由停车、抱闸停车还是碰墙停车(其实相当于抱闸)。


当然 ,也有的现场图省事,P864直接组态为True,那逆变器就只能靠检测直流母线电压来判断电源模块的状态了。此时如果电动机处于最可怕的状态:再生发电制动状态(变频器还有输出,但是电磁同步转速低于机械转速。注意,这里最主要的是变频器还有输出,也就是有励磁电流存在,如果没有励磁电流,也就不存在能量回馈了)那直流母线电压确实会在发电转矩的叠加下迅速升高,但是并不会无上限的升高。以400V逆变器而言,直流母线通常用两个450V的电解电容串联,那就是900V,而其过电压阀值通常是770V左右,高过这个门槛值,逆变器会报故障,封锁输出,自然也就没有了励磁电流,再生发电状态就停止了。

电源发生故障,不是有参数r2193.3的状态字嘛?而且是所有的故障码有效。也就是说此时只要电源报故障,系统会激活所有的故障信息状态,同样会对其他的单元发出OFF2安全关机的吧?这是指的带DRIVE CLIQ的结构。


所以,设置了驱动P864对电源的连锁,OFF2会来的更快?还是...?反正只要电源故障,驱动会跟着OFF2的。我这现在是这样的。也很安全保护的。但不知是否也行呢?