回复:关于变频器电缆选项的问题

北雪雪纷飞

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    6266
  • 精华

    279
  • 被关注

    553

论坛等级:至圣

注册时间:2010-11-11

白金 白金 如何晋级?

发布于 2018-07-01 21:03:57

5楼

3×35+3×6和3×35+1×16的区别就是前者是三相对称的PE,,

肯定是前者的接地更好,,不过碰到过,,施工单位将后面的3根6平方的线当冷却风机电源线使用的,呵呵


载流量还要看传输距离,,很长的话当然选50的,,还有一个因素,,看看你们原来的电缆是否达标,

我们原来的50其实来的就是35左右的,,具体为什么,你懂得

Thank you for the support.

精华帖版主置评:讲的太明确了。哈哈。kdrjl