回复:又是一起profibus DP通讯从站输入模块干扰问题的处理过程

WWCWWC

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    9421
  • 精华

    160
  • 被关注

    1493

论坛等级:至圣

注册时间:2008-07-26

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2018-07-02 09:21:02

36楼

展开查看
以下是引用HUANGZE75在2018-07-02 08:44:24的发言 >35楼

W侠也可以尝试一下,外部按钮输入信号不直接进PLC,而是采取如DC24V继电器过渡输入,对于一些干扰可能会有效果。毕竟PLC输入的电流很小,干扰容易,而继电器线圈负载相对比较大一点,一般的干扰电流不足以让继电器动作。

黄工好,我有机会去试试将这些信号线摘出线槽后看是否有所改善。

由于不是我所管辖的设备,来来去去不是很方便测试。

电话跟踪了几天,加入定时器后再也没有“自动”停机过,这个信号干扰是确定的,但有机会还需要找找具体的原因。

您说的用继电器不失为一种解决的方法,也是您工作经验的累积。

评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-300/400

共有54777条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。