在系统电源配置上,我仍然主张配置2个或以上电源模块。

虽然您给电源添加电源诊断模块,西门子有此产品我也一直在用,订货号为:6EP1961-2BA00,4路独立设置输出电流值,这个电源诊断模块为系统提供了10A以下的独立设置电流值;或者用其它方式的电源配置。

但是,如我在27楼描述的那种情况下,很难做有效的保护,因为,一般这些所谓的保护原理均采用电流检测回路,而当外部或者系统本身短路(27楼描述的就是自身短路,引起的电源不稳定因数)时,电源模块自身错误的判断使输出电压升高,了解稳压电源的基本原理就知道的。

由于实际设备系统外部连接错综复杂,很难避免回路的短路和外部漏电、错误连接到高的电压因数,所以,我一直主张cpu单独用一个电源模块供电,尤其是大型设备,cpu的错误会造成设备或者人身致命的危害和损失。对于这些危害而言,区区一个电源模块的成本轻的多。

稳压原理是,当输出端检测到电压下降时,稳压电源会自动提升输出电压,而当输出端检测到电压高时,稳压电源会自动降低输出电压。

无论是“开关”电源还是串联式稳压电源,基本的原理都是控制开关管的导通周期时间。