回复:成套柜中,变频器至电机的接线端子问题

WWCWWC

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    9207
  • 精华

    158
  • 被关注

    1480

论坛等级:至圣

注册时间:2008-07-26

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2018-07-02 10:03:24

12楼

正是因为没有标准,所以才需要讨论,一般如k版所讲的以45KW电机为界限,大于是直接连接(大功率的接线端子难找),但有利于控制柜的布局线路;小于45KW的可以有端子接线方式的原因是端子排容易找,也有利于规范在控制柜内的线路。

采用端子排方式有利于控制柜内线路的布局,而直接连接到变频器可能会由于安装人员对电磁干扰的认识等原因,引起不必要的麻烦,尤其是控制柜内多层,多个变频器布局结构。