以下是引用WWCWWC在2018-07-02 09:21:02的发言 >36楼

黄工好,我有机会去试试将这些信号线摘出线槽后看是否有所改善。

由于不是我所管辖的设备,来来去去不是很方便测试。

电话跟踪了几天,加入定时器后再也没有“自动”停机过,这个信号干扰是确定的,但有机会还需要找找具体的原因。

您说的用继电器不失为一种解决的方法,也是您工作经验的累积。

以下是引用HUANGZE75在2018-07-02 08:44:24的发言 >35楼:W侠也可以尝试一下...

引用35楼详细内容:

W侠也可以尝试一下,外部按钮输入信号不直接进PLC,而是采取如DC24V继电器过渡输入,对于一些干扰可能会有效果。毕竟PLC输入的电流很小,干扰容易,而继电器线圈负载相对比较大一点,一般的干扰电流不足以让继电器动作。

王工,程序加定时器对于瞬时干扰过滤效果很好,可以确认就是干扰问题造成的。