都长点心吧 去年冬至那天凌晨3点 我们厂全厂感染勒索病毒四套冗余服务器 3台工程师站 近30台操作员站无一幸免。全厂用的是PCS7服务器+操作站架构双环网的网络配置。所有电脑上的文件全部被破坏,大冬天的开车半夜进厂 在厂里干了3天3夜来恢复系统和网络,连上海西门子总部都派出工程师来支援,差点全厂停产。后来分析原因就是因为去年我们自己建立了一套数据采集系统的服务器一条网络接入了PCS7的服务器环网,另一条直接接进了办公网,而办公网又连着互联网,这中间没有任何物理隔离,就是裸奔的。信息化程度越高,危险性越大,各位以后建设信息化项目的时候,千万注意系统的安全性。
精华帖版主置评:血淋淋的教训啊!