没遇到过你的问题,感觉你这个和内存好像没关系啊,丢数据和内存是有关系的
引用6楼详细内容:
你这个是丢数据会报系统故障?
我在400的PLC上遇到过相临的变量数据会覆盖到一起。
例如 DB1.DBD0 = 123 DB1.DBD4=0 运行一段时间以后 DB1.DBD4会莫名其妙的变为123
后来经过分析认为可能是内存不足引起的问题,由于DB1.DBD4是一个参数,直接在程序进行了条件判断,如果不等于0就赋值0.这样才解决了这个奇葩的问题。我一直到现在为止还是在怀疑是内存的问题引起,但是没有直接说服力的东西,不知道有没有人遇到过这样的问题?
感觉你这个和内存好像没关系啊,丢数据和内存是有关系的
你这句话是要把我带到沟里面去呀!!!