多大的SLM?我用的250kW的SLM啥事也没。自带预充电电路,与ALM不同的就是没有AIM,进线电抗器需要自己配,没有功率因数可调,其他的,都一样。
引用37楼详细内容:
装机装柜型SLM需要单独预充电回路,特别大的,进线接触器用断路器替代,还得要欠压脱扣,控制回路相对麻烦。觉得要么ALM+AIM,要么BLM。SLM太不好用了。
引用19楼详细内容:
针对ALM在发电运行时电网电源突然消失的安全性问题,我和老兵观点是相同的。
在ALM产品之前,它的前身是AFE。因为太贵了,我没用过,还是使用6SE70的传统整流回馈单元(双向可控硅整流和逆变结构)。但是,这个整流回馈单元,输入和输出快熔的选择必须要精确。为什么?因为一旦运行中电网出现瞬间消失,逆变颠覆的故障就会发生了。快熔搞的正确,装置会得到有效保护,反之,同归于尽的可能性很大。
我记得当时AFE上市出来之后,让我觉得这东西太高大上了。从介绍中,它比原来的可控硅结构整流回馈单元有三大亮点:第一,网侧回馈是真正的正弦波;第二,电压电流相位可在+/-0.8范围内任意可调。即模拟感性、容性、阻性负载;第三,就是在逆变工作状态,电网消失不会发生逆变颠覆。因为它具有短路自锁功能。
到了现在的SINAMICS时代,我终于有机会使用了ALM和SLM。而且所以选用这个产品,最主要的目的就是用他的短路自锁保护功能。因为,我们实验台上的设备,长期连续的运行在发电状态,回馈电网是主要运行状态。电网会不会突然消失,用户是没有选择权的,这个权力在各地的电力管理部门。因此ALM确保不会逆变颠覆功能,是我们行业使用最需求的功能。曾有客户在订购我们的实验台产品的技术协议项里,特别明确,电网发生故障时,设备不能炸。(嘻嘻)
好,再说一个我的亲历,第一次用ALM,我就曾经遇到过惊险。当时调试一个新的功能,由于没有经验,对问题估计不足,所以运行新功能时,转速控制开环,一下子失控发动机被电机反拖至电机的最高转速,此时发动机就像咆哮的狮子,响声震耳欲聋,当时我的第一反应是快速停下来呀,那时的脑子已经蒙了,居然跑到配电柜去拉总闸断电。设备很安全的停下来了,但检查发动机的曲轴连杆已经被搞断了。其实但凡当时冷静点,拍下附近的急停按钮,也就ok了,哇,吓死我了。
讲的故事就是一个真实的亲历。ALM在回馈运行中,紧急状态切断输入电源,是安全的。没问题的。合理还是不合理,是另外的事。
假如说西门子的ALM不能这样,那它就有悖IGBT的功能和特性了。反正,就连国产的回馈单元,这个抗短路自锁功能都是有的(起码我使用过的有)
690V,1000A那个。
400V,250kw那个也需要两路进线吧?一路馈电,一路主进线。必须X9:3,4控制接触器。