以下是引用我家牛在2018-07-03 10:07:42的发言 >

据说预充电没有完成,直接给进线,会炸装置。

我图纸第一页就是:禁止手动强制主进线送电,毕竟维护的不一定清楚。

这个不是问题。只要连锁控制主电路进线合闸,就可以了。会炸吗?我们这几年每年都要用一批SLM,从未发生过SLM返修的。ALM也是。感觉SINAMICS的传动产品,还是很好用的。估计是因为有了以前的传动产品使用做铺垫,所以,现在的传动装置,几乎没有返厂维修的。就申请过一次现场服务,结果还是使用问题,不是装置的故障。