回复:200smart涉及数据处理的子程序重复调用问题

chen800422139

  • 帖子

    253
  • 精华

    0
  • 被关注

    21

论坛等级:侠圣

注册时间:2011-12-22

普通 普通 如何晋级?

发布于 2018-07-03 20:21:43

11楼

展开查看
以下是引用YUKJ在2018-07-03 19:33:56的发言 >10楼

使用不同的定时器。这样就N个子程序了,也不存在“子程序重复调用问题 ”。也偏离了楼主的初心。

以下是引用星_云在2018-07-03 16:48:55的发言 >9楼:如果要用到定时器该...

引用9楼详细内容:

如果要用到定时器该如何处理?

以下是引用YUKJ在2018-07-02 22:56:19的发言 >8楼: 如果子程序中使用...

引用8楼详细内容:

 如果子程序中使用了定时器,并且这个定时器的定时大于扫描周期的(通常的大部分应用是怎样),在一个扫描周期内多次调用该子程序就等于一个扫描周期内多次使用该定时器,一定不行的。理由就看芳季 至圣在6楼已经说了。

要是能跟1200一样,定时器建静态变量就好了
评论