回复:请教下大家,S120变频器在运行时突然切断外部供电会怎样?

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36929
  • 精华

    455
  • 被关注

    1468

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2018-07-04 08:54:12

50楼

展开查看
以下是引用我家牛在2018-07-03 22:02:01的发言 >


L1-L2-L3端子不是预充电回路?电流不小 啊。好几十A呢。

确实不是馈电,笔误。馈电不会那么小。

那三颗线再大的电流,充其量就是给冷却风机和预充电使用的。预充电对一个电容器组,10A-20A的充电电流限制,足够用了。所以,这3个端子接线的线径不会很大的。


不过“电网反馈”这四个字,也不是白标注的,精华帖说出了它的关键,就是这三颗线的相序确保与主电路相位一致。

我是你的朋友