在博途V15版本中,写了一个梯形图程序,程序如图,当启动仿真后,(程序仿真,和HMI仿真)接通相关开关后,在各个时间段内,各个线圈都是有输出得,但是在HMI上方块颜色没有改变,但是在最后一个时间段内,方块颜色又变了。比如:可以看到在1-18秒之间,M1.0得电后,后面线圈有输出,同时程序段3后面6个线圈也都有输出,此时HMI上A1-A6没有颜色改变,一直显示绿色(低电平默认颜色,高电平显示为红色);在49-66秒得时候,M1.3得电,后A1-A6得6个线圈有输出,且HMI上方块颜色变化。请问则是什么原因了?前面颜色为啥不变,而后面颜色又变了?后面颜色变了,说明我参数设置是没有问题得,变量关联没问题。主要使问题就是前面时间段内,方块颜色为啥不变。求大佬们看到了,给指点一二。在这里先谢过了。
提问者:TheDivel梵音
检查触摸屏这些变量的采样周期是多少?尽可能设置的时间短一些,以提升变量的刷新周期。在plc程序中,你编辑的就是需要M1.3得电后,Q0.0开始的输出才被使能的。你检查图片1,定时器这样的放置是否合理?