1.开关电源必须接地,因为国内99.9999%的开关电源都只是个参数表隔离完全无法满足1kv/360*24h要求的。所以必须接地。
2.变压器必须接地,全人类都知道,不接地的后果就是安装地板完全的背锅了。
3.至于电路板,看不清楚不确定。如果是共模设计的电路接地也是必须的。
4.变频器安装位置很是***,变频器输出线完全污染了整个控制柜内部,就像个高功率发射塔狂轰烂炸。应该尽量安装在出线端子附件,变频器进出线尽量短!
5.至于线槽内的布线,有没有强弱电分开走?按你回复说的不接地线不能用的程序肯定是没强弱电分开!!!而且走线肯定也是环形走线了吧?
6.至于安装底板、操作面板、柜体整体接地是必须的。这是人身安全问题,EMC的锅不该底板来背。安全级别更高,EMC靠边站。
7.不管是什么绝缘材料,只要暴露在空气中都会老化的,不要说20~30多年都不会老化。电解电容的寿命设计是5年,电路板看制造工艺也就是几年的时间分布电容、漏电现象就会加剧,所以是否成熟并不能代表可以100年持续工作。
8.最后,你的柜子是单点接地还是多点接地?你确定安装底板这样手拖手接地符合要求?