回复:S120 报 30003 故障的排除方法

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36780
  • 精华

    452
  • 被关注

    1456

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2018-07-05 09:39:23

5楼

@风静 你的那个转载文章不是说的很清楚了吗?难道自己看不懂吗?


用SCOUT调试没问题,用PLC实际控制不行。不能盲目的把电机模块的参数P864 = 1。而是看电机模块的状态字,还有电源的状态字。再做分析。


电压低故障除了电源没工作,电机模块上电以外,直流母线的电容器坏了,或者电机负载太重了,直接把直流母线拽低了,再有就是进线电源就是低电压。除此之外,没有其他什么了。这个故障很好查的。