回复:这种间接寻址允许吗?

'Razor

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    3240
  • 精华

    42
  • 被关注

    224

论坛等级:至圣

注册时间:2008-03-31

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2018-07-05 16:14:15

2楼

楼主的程序没有语法错误,但是要实现将PIW2的值传送给PQW6的目的,必须将第一行更改为LAR1 P#2.0。

P#2.0和P#M2.0,有没有地址区代码M,是有区别的。