先回答采样周期的问题,采样周期是指这个变量(触摸屏)与plc之间的数据交换刷新率,采样时间越短刷新周期也就越短。反应到触摸屏而言,变量的反应如果采用周期过长,触摸屏变量反应就会感觉“迟钝”。

你的问题,在补充问题中根据你的描述,不是采用周期问题,而是你调用定时器,在定时器后面“挂”输出的问题。

我记得定时器后面挂线圈,必须是定时器时间到达后才会有使能。

另外一个问题是双线圈问题:

简单描述:

AN  M0.0

=   Q0.0

A   M0.1

=   Q0.0

当M0.0 = 0 ;M0.1 = 0时,Q0.0 = 0,当M0.0 = 0 ;M0.1 = 1时,Q0.0 = 1.

这就是所谓双线圈被多次重复赋值的结果,不是说不能够使用所谓的双线圈,而是要谨用。