谢谢斑竹相助!
别人应该没有改参数,按照PLC逻辑U619=124,系统是无法工作的,PLC程序将70状态作为37合闸的条件之一。而我将上载的参数(U619=124)下载到借来的另外一台70上,运行是正常的,所以我压根没有怀疑参数有问题,直到昨天将自己的70换上,下载之前上载的参数,调试时可以点动,自动时不能运行,显示不在档位,切换档位后能自动运行,但只要停止,就无法再运行,后来发现端子109/110 不闭合,才发现问题所在,再检查最初的备份U619=103,奇怪的是109/110不闭合,37就不能闭合,那点动怎么能运行?而且切换档位后自动也能运行,难道是干扰?将U619改为103,点动,自动都恢复正常,无法理解,请大家帮忙解惑。谢谢!