1)如果是“单按钮”脉冲启动/停止控制:可将本地I点与远程点通过或门合并后送“脉冲继电器”的脉冲输入端即可。
2)如果是双按钮的起保停控制:可将本地的启动I点与远程的启动点,通过或门合并后接“锁存继电器(RS触发器)”的置位端(S),将本地的停止I点与远程的停止点“或门”合并后接复位(R)即可。本地与远程的启动与停止信号必须是“脉冲”信号,并注意是常开或常闭信号,防止逻辑有误。