我们在去年上海电科所做EMC认证测试的时候总结了一下几点经验:
1.接地是EMC设计中最重要的方面。设计良好的接地系统可以防止不希望有的干扰及发射。原因:
①接地使整个电路系统中的所有单元电路都有一个公共的参考电位;
②防止外界电磁场的干扰:机壳接地为瞬态干扰提供了泄放通道,同时也可泄放因静电感应而积累在机壳上的大量电荷。
③安全,包括直接雷电的电磁感应时,可避免电子设备损坏,当交流电源的输入电压因绝缘不良或其它原因直接与机壳相通时,可避免操作人员触电。
2.控制柜内接地位置点需接近电源输入口;
原因:接地点远离电源输入口,必然导致较长的接地路径,接地效果大大降低;
3.接地线直径不能小于电源线直径,接地线易短易粗,不易长且细;
3.避免把金属钣金当做地线使用(金属钣金材质不清,阻值不清);
4.保证各元器件、各钣金件接地的连续性;
电气柜内壁最好不做喷漆处理,且材质敷铝锌板更佳。