以下是引用godkonws在2018-07-02 12:57:43的发言 >12楼

博途的工艺对象,即使是绝对值编码器,回零模式是7,就是在DB块里保存一个偏置值,而不是编码器的实际位置值,我觉得这个可靠性值得商榷,一旦这个值丢了,再用模式7回零,你将会很被动

以下是引用henry.wang在2018-06-25 09:46:47的发言 >:这个工艺对象是很常...

引用详细内容:

这个工艺对象是很常用的,如果主动回零绝对值编码器就失去了真正的意义,一定是哪没有注意到。

你的意思是说博途的工艺对象不稳定吗?我到不这么认为,偏置值只不过是读取编码器的绝对值之后的一个计算,这个值怎么会容易丢,按照你这么说博途的工艺对象岂不是没人敢用了。为什么说不是读取的编码器的实际位置,每次上电的瞬间都会读取一次编码器的绝对位置。