回复:两1200plc间的io/idevice的通信

Haohaobb

  • 帖子

    1641
  • 精华

    39
  • 被关注

    257

论坛等级:至圣

注册时间:2011-08-25

普通 普通 如何晋级?

发布于 2018-07-06 13:48:01

3楼

正是因为本身io占了前2个字节,所以走智能从站时,需要从第三个字节开始;

如果你想把1214的输入点反馈给1215,输出点受1215控制,在1214里面编程实现就是了,

智能从站一般是cpu之间内部存储区的数据交换,如果你只是想把1214当一个远程io,那用普通的远程io模块就是了,无需所谓的智能从站了,如果现在一定要这样用,那只能写程序转换了。

1214:

如果走智能从站的通讯映像区分别为IW2,QW2的话:

QW2:=IW0;

QW0:=IW2;